您好,欢迎来到防水网!请登录注册

防水首页| 防水厂家| 防水专题| 防水品牌| 黄金项目
搜索
我要提问
防水网公告:
已解决问题:599 待解决问题:1028 
已解决问题

浴室、卫生间的防水施工方案! [ 悬赏小图标 悬赏分:10 ]

提问者:小猫咪  浏览次数:2530  

求方案

答复共2条

  • 2014/6/6 网友:fsclzs

    回签到,卫生是

  • 2014/5/27 网友:防水专家

      911聚氨酯卫生间防水工程施工方案   一、 工程概况:   鉴于本工程卫生间防水的重要性,本公司有针对性的提出问题,结合我司多年的施工经验,拟定本方案供审核。   二、 编制依据:   1、 依照中华人民共和国《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002)。   2、 广东省《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97)。   3、 广州丽天防水隔热工程有限公司《防水隔热技术规范》。   三、 施工准备:   工程施工前编制“施工组织设计方案”   ① 材料准备,按施工所需要的材料应备齐,以免影响工期;   ② 施工人员应进行上岗前培训和技术交底;   ③ 确定质量目标和检验要求。   ④ 防水工程质量按二级以上等级确定,工程检验按国家规范验收。   四、 施工基层的要求:   基面的质量是保证防水工程的关键之一,它直接影响到防水质量好坏。   1、 基层要求:   基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。   (1) 平整度:基层的平整度是保证涂膜防水层质量的关键,如果基层表面凹凸不平或局部隆起,在作涂膜防水层时,在外力作用下易破裂,影响其防水工程的质量,表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。   (2) 含水率:基层含水率的大小,对不同类型的卷材防水有着不同程度的影响,广泛的讲基层要求干燥,含水率小于9%。简宜测法:将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4h,掀开检查,覆盖部位与卷材未见水印即可。   (3) 基层应坚固:防水基层即为水泥砂浆找平层。水泥砂浆的配合比不得低于1:3,水泥标号不得低于325号;控制水泥砂浆的配合比是提高基层坚固性,防止起砂的关键。   如果基层不做找平层,卷材防水层直接铺贴在混凝土表面,必须检查混凝土表面是否有蜂窝、麻面、孔洞等,如有类似情况,应用掺胶乳水泥砂浆修补。   (4) 基层平整,牢固、干净、无明水、无渗漏;裂缝处须修补找平,渗漏处须进行堵漏处理。平面与立面的转角处及阴阳角应做成圆弧或钝角。   五、材料准备:   (1) 主要材料:911聚氨酯防水涂料。   (2) 基层处理剂:采用881型防水涂料。   (3) 材料储备量根据实际工程量确定。   (4) 911聚氨酯防水涂料性能:   序号 项 目 要 求   1 固体含量% ≥94   2 干燥时间:h 表 干 ≤4不粘手   实 干 ≤12无粘着   3 拉伸强度,Mpa, 20℃ ≥1.65   4 断裂伸长率, %, 20℃ ≥300   5 低温柔性 -30℃弯折无裂纹   6 不透水性 压力, 0.3Mpa 不渗漏   时间, 30min   7 粘结强度Mpa ≥1.2   六、工具准备:   1、 普通工具:搅拌器、吸尘器、开刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、专用橡胶刮板、铁桶、小油漆刷、弹线盒等,及其配套的施工设施。   2、 防火、防du器材。   七、施工条件要求:   ① 防水层施工前,所有管件、卫生设备,地漏必须安装牢固,接缝严密。   ② 公共卫生间涂刷911聚氨酯防水涂料,反上2 m高。   ③ 地面坡度一般为2%(设计有特殊要求除外),向地漏处排水。   ④ 水泥砂浆找平层应做到平整坚实,无麻面,起砂,起壳,松动及凹凸不平现象。   ⑤ 阴阳角,管道根处应抹成半径为100-150mm的圆弧。   ⑥ 基层应干净、干燥,含水率不大于9%(能在潮湿基面上固化的防水涂料除外)。   自然光线较差的卫生间,应准备足够的照明,通风较差时,应增设通风设备。   八、作业条件:   (1) 基底要求平整、清洁、不应有较大的孔洞、裂缝凸凹不平和起砂现象。   (2) 管道部位要抹平压光,管道的套管高于地面20~30mm,所有管件、卫生设备、地漏等设备必须在涂布前安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不要有任何松动现象。   九、操作工艺:   (1)清理基层:将现有施工部位的基层清扫干净,基层上不得有任何附着物,表面平整牢固。   (2)防水涂层地面厚度2mm,墙面厚度为1mm。   (3)涂布后基本达到干涸不粘时为准才进行下一道工序的施工。涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。   (4)涂覆下层:将911聚氨酯防水涂料按配比搅拌均匀即可使用。施工时可使用刮板或刷子操作。涂膜固化达到干涸不粘时方可进行第二道施工。阴阳角、管道等部位应做附加层。   (5)涂覆中层:涂覆中层:涂覆中层的材料配比及涂覆方法均同涂覆下层。   (6)涂覆面层;其材料配比及操作方法同涂覆中层。   (7)管根部位:应做密封嵌缝处理后做附加防水层,将管根清洗干净,先用液料:粉料=10:15~20调成腻子状,嵌填管根周围,再用911聚氨酯防水涂料按地面与墙面交接部位同样做法予以加强,在管根部位的继续涂覆涂料即可。   (8)墙面部位只涂覆底层、下层和面层。   (9)地面应做20mm厚1:3水泥砂浆保护层、墙面可在最后一道涂膜防水层上撒中砂,可直接粘贴瓷片。   十、施工工艺:   九、 操作工艺要点:   1、清理基层:在验收合格的基层上将杂物、浮灰等用吸尘器处理干净。   2、涂刷基层处理剂:将按比例配制好的打底防水涂料搅拌均匀,待用。在大面积涂刷之前应用油漆刷蘸底胶在阴角、穿墙管道根部等造部位均匀涂刷一道,大面积涂刷则改用长把滚刷进行施工。纵横涂刷时要薄厚均匀,不得见白露底。一般涂刷后3h以上,即可进行下道工序施工。   3、 配料:当施工前的一切准备工作完毕后,即可进行配料,每次用量的配料必须准确,按A:B=1:2(重量比)置搅拌桶中混合进行2-3min至完全均匀后即可使用,并在20-30min内使用完毕,配料时量具要分别分开使用,以防操作不当,而引起液料局部凝结。   4、 涂膜:   A、 用塑料橡胶刮或油漆刷把已混合均匀的涂料有顺序而均匀地涂刮(刷)在基层表面上,厚薄要求一致,第一层涂膜应该薄涂,当涂膜固化6h后(以基本不粘手为宜)即可涂刮(刷)第二层涂膜,第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。   B、 涂膜施工顺序是先涂刷泛水、穿通管道、阴阳角等部位,然后再作大平面涂刷,并自上而下进行,在第一次涂膜完成后如果有涂膜局部出现空鼓、气孔或有掺进涂层的砂粒、尘土等异物所造成不粘固时应进行修补后,才能进行第二道涂膜施工,共涂刷二次,成膜厚度为1.5mm。   C、 转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。   十、 细部构造做法:   1、 节点施工   A、立管:   ① 立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。   ② 管根四周宜形成凹槽,其尺寸15mm×15mm,将管根周围及凹槽内清理干净。   ③ 将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,使之饱满,密实,无气孔,为使油膏与管根口四周混凝土粘结牢固,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料。   ④ 将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。另外,立管如为热水管,暖气管时,则需加设套管,此时可根据立管的实际尺寸加钢套管,套管高20-40mm,留管缝2-5mm。上缝亦油膏封严,套管高出地面约20mm。   2、 地漏二次排水   ① 立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。   ② 厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。   ③ 地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。   3、 大便器   ① 大便器立管定位后,楼板四周缝隙用UEA防水砂浆堵塞严阵以待;缝大于20时宜用C20细石混凝土堵严抹平。   ② 立管接口处四周用油膏封严;尺寸为10mm×10mm,上面做防水层做至管顶部。   ③ 大便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。   十一、 质量验收要求:   1、 聚氨酯防水涂料有出厂合格证。进场材料经取样复验符合设计要求并能达到有关规定的技术指标。   2、 聚氨酯防水层严禁有渗漏现象。   3、 聚氨酯防水层的基层应牢固、平整、洁净,无起砂和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角。   4、 聚氨酯防水涂料应粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致。   十二、 施工注意事项:   1、 如涂料粘度过大,不易进行涂布施工时,可加入少量二甲苯进行稀释,以降低粘度,但加入量不得大于甲料的10%。   2、 当涂膜固化过快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯,起缓凝作用,加入量不得大于甲料的0.5%。   3、 当涂膜固化太慢,影响施工进度时,可加入少许二月桂酸二丁基锡,起促凝作用,但加入不得大于甲料的0.3%。   4、 聚氨酯甲、乙两种材料易燃,必须用铁桶包装,并要封闭严密,决不允许敞口贮存。存放材料的仓库和施工现场,必须通风良好,无通风条件的仓库和现场必须安装机械通风(排风)设备,否则不允许进行聚氨酯涂料的施工。   5、 施工材料多属易燃物质,存放、配料及施工现场必须严禁烟火,并配备相应的消防灭火器材。   6、 涂层施工完毕,尚未固化前,不得挤压踩踏,固化后,不得在上存放施工机具,更不能在上拖动施工机具,否则将会严重地损坏防水层。   7、 每次施工完毕,必须及时用二甲苯等有机溶剂将施工机具认真清洗干净,以便下次使用。   8、 在不通风环境下进行涂膜施工时,应有通风设施,施工人员应缩短作业时间。   十三、 施工进度计划:   1、 配合总包单位的进度进行施工   2、 由总包单位安排好穿插施工计划。   十四、 成品保护:   1、 厕浴间虽小,但需多工种作业,立体交叉多,必须妥善安排各种施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏防水层,应及时进行修补。   2、 地漏、便桶,蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许有灰浆及其它建筑垃圾堵塞。   3、 每次施工完毕,必须及时将施工机具认真清洗干净。   十五、 质量保证措施:   1、 工前应充分了解施工图中防水细部做法,卫生间防水构造和技术要求,提供卫生间防水工程技术措施。   2、 贯彻执行95.12.14全国建筑防水会议精神,建立防水施工质量保证制度。   3、 使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测机构的测试认证符合材料标准的设计要求。   4、 严格按广东省《建筑防水工程技术规范》DBJ15-19-97进行施工。   5、 在施工质量、工程进度和技术上,由我“广州丽天防水补漏工程有限公司”全权负责。   十六、 消防、安全以及施工措施:   1、 消防措施:成立以现场项目班子为主的消防领导小组,制定本工程消防方案和检查制度,定期研究消防工作中所遇到的各种问题,设立各级防火责任人,教育现场每个施工人员要认真执行各项消防安全管理制度,并实施奖罚制度。检查中发现的问题和隐患,要限期改正。   坚持安全消防检查制度,防止事故发生。(附:消防、安全专班组织图)   现场实行义务消防员与正式消防员结合,确保安全、消防和保卫工作的顺利进行。施工高峰阶段和春夏期阶段要组织专项检查。   2、 安全生产措施:工程项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程生产、安全负有领导责任,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,逐级建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律的教育外,针对本工程的特点,制定有关的具体措施。其具体措施如下:   ① 凡进入现场的一切人员,均要戴安全帽。   ② 严格执行各项安全操作规程,施工前要进行安全交底,施工期间定期进行安全教育,加强工人的安全意识教育。现场设专职安全监督员负责整个安全生产、文明施工。工人班组长负责本班组作业区的安全生产,做好班前班后的检查交接工作,有权拒绝违章指挥、违章作业的指令。   ③ 在临边、洞口附近不准存放杂物,其临时转运必须有专人监护。作业的料具应堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆乱放和从高处抛掷材料、工具、物件。加强料具管理,保证文明施工。进入现场的各种材料、工具、半成品等按规定地点堆放整齐。施工操作人员要做到活完料净脚下清。   十七、 保证工期目标的主要措施:   现场成立项目经理部,同建设单位密切配合,集中统一领导施工队伍和协调各单位的关系,对工程进度、质量安全全面负责,从组织上保证防水工程进度的实现。   1、 加强施工进度计划管理,编制工程总计划,以甲方工程总进度计划为主线,以防水工程进度计划为控制点。保证工程质量,一次成优,避免返工。   2、 每周定期召开工程协调会议,解决施工生产中所遇到的问题并根据检查落实情况,调整实施工进度计划。   十八、 施工现场文明生产的管理:   为搞好现场文明施工和管理,认真贯彻执行省政府文件,“关于加强建设工程文明施工管理暂行规定”进行施工,项目部须将规定内容张贴、宣传,做到人人重视,个个互相监督,搞好现场文明施工。施工现场按平面图堆放材料及半成品,要求码放整齐。   十九、 治安管理措施:   工地现场内,施工人数较多,生产工人在工地居住,治安问题至关重要。为此,必须认真贯彻落实市市委、市政府关于全市开展整治治安重点地区的文件精神,结合我公司的实际情况,就工地治安问题采取如下措施:   1、 每周召开一次治安教育会,派专人负责治安管理工作,各项治安管理措施落实至各施工班组,实行与土建保卫处共管制度,规定工人的活动范围。   2、 进入工地现场施工员或在宿舍内居住人员,必须佩戴工作上岗证,没有工作证的人员一律不准在宿舍留宿或出入工地现场。   3、 不准各施工班组人员发生打架事件,严禁各施工人员超出规定的活动范围,影响工地管理人员的生活。   4、 对不遵守工地各项治安管理规定者,一律给予开除处理。   二十、 施工技术管理:   根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。   1、 施工组织设计:   本工程施工线织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况各专业人员审定。   2、 施工图纸会审:   本工程施工图纸会审由专业技术人员参加会审工作。参加会审工作人员,有设计单位代表,甲方代表,监理公司代表,公司负责人,技术工程师,技术人员,安质人员,班组长,会审结果由项目部技术负责人汇总,交设计代表,甲方代表,监理公司,审查会签后项目部分发存档。   3、 技术交底:   根据我公司所承担的屋面防水工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下:   部 门 组织领导 交底人员 参加人员   公 司 经 理 技术负责人 技术员、施工员、安质人员、各专业技术人员   生产部 班组长 技术员 施工员,各工程班组长,生产技术骨干   4、 技术变更管理:   施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计工代甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工单位,资料员做好登记,存档分发,组织实施。如设计单位所更改的内容有异议,应与施工单位及有关部门一起商讨,寻求最佳解决方案。   二十一、 安全措施:   贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在整个施工过程中,必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度,努力做好安全生产、文明施工,杜绝恶性事故发生。   1、 安全施工领导小组,制定安全施工网络,建立各级安全网络,层层落实安全生产责任制,公司各部门、班组各级领导都要把安全工作放在重要的议事日程中,做到每周一次安全日活动,每天班前安全交底,安质人员、施工员应根据各自的专业特点,采取各种形式进地安全施工的宣传工作,坚持三级安全教育,加强检查制度及新工工人岗前培训,坚决消除习惯性违章作业现象。   2、 执行安全规范:   ① 进入施工现场,必须戴安全帽,不准穿高跟鞋及拖鞋。   ② 施工现场和工作时间内,不允许开玩笑和打闹。   ③ 施工现场必须具有充分的消防器材,定期检查,更换药剂。位置明显,固定,不得任意挪作他用。   ④ 本工程项目自始至终贯彻我公司的一贯宗旨:“精心施工,工艺创新,质量第一,用户至上”的质量方针和“一流的管理水平,一流的质量,一流的建筑工程”的质量目标,为创优质工程而努力。

答复:2条 | 页数:1页 | 每页10条回复 | 页次:1/1 首页 上页 下页 尾页

本月问答明星

按首字母分类找产品: A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z|

平台首页| 关于我们| 广告服务| 帮助中心| 友情链接| 联系我们| 意见投诉| 法律声明| 网站地图

电信与信息服务业务经营许可证:豫ICP备12009139号
本站只起信息平台作用,不提供任何交易支持。信息的可靠性、准确性及合法性均由发布企业负责,本站不作任何形式的担保。为保障双方利益,请您谨慎考虑。